Счётчик подключен вот таким странным образом ( он работал с таким подключением), автоматы потребителей я все отключил, что бы исключить возможные ляпы моего "наращивания". Но автомат контроля тока утечки всё равно срабатывает.
Да я знать не знаю как там эти автоматы подключены. Я голову то не ломал. Подключил строго как было сделано(работало же и всех устраивало). Нарастил только то что необходимо. К тому же я их вообще выключил для чистоты эксперимента.Знач дело не в потребителях. И всё равно общий С32 отрубает. А я его вообще не откручивал от счётчика и от автоматов потребителей. Меня смущает чудное подключение самого счётчика, а ещё больше смущает то что он так работал до этого. Пысы: судя по этому изваянию дифф подключается - нули левее, фаза правее. Там на обоих так и есть.
Единственный вопрос - где УЗО/дифф.автомат?