класс D, перед счетчиком - класс C.
Я так понял, что из данной области у нас только Евгений89 и Vasso остались. 1. у меня треугольник заземления вырыт около одного угла. В дом входит ПМ3 (ПуВГ) 25мм2. Можно ли добавить еще контур у другого угла дома, т.к. в этом не хватает, не переделывая существующий? Или же получим разницу потенциалов и ничего хорошего?9. У меня проводка сделана по комнатам. Т.е. не отдельно розетки и освещение, а покомнатно приходит 2.5мм, делится в коробке на розетки - 2.5 и освещение 1.5. Общий автомат (10 или 16А) после диффа на 30мА. Кухня и нагруженные комнаты разделены по нагрузке по своим автоматам, но опять же, вместе с освещением. Принципиально ли это, если придется сдавать в электросбыт? П.С. не понимаю, откуда сейчас у электриков мания разводить щиток мягким проводом типа ПуВГ(ПМ3) и опрессовывать в наконечники? Нахрена козе баян, не правильнее ли выгибать прямой моножильный кабель и закреплять его? Да, это сложнее, но меньше потерь на наконечниках.
1. сделай второй контур и соедини его с первым снаружи.
Ну откуда это заблуждение про характеристики В и С. Автоматический выключатель имеет два типа защиты - тепловой и электромагнитныйТепловой отвечает за отключение от перегрузки. Например автомат 10А должен сработать при 1,25хIn, т.е. 12,5А нагрузки в течение определенного времени (несколько секунд), электромагнитный от токов КЗ и вот тут уже играет характеристика В=3...5In и С=5...10In, это можно сказать чувствительность к току КЗ и подбор АВ по селективностиПочитайте хоть в инете статьи про характеристики В и С модульных выключателей и посмотрите врем-токовые характеристики их
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Юркий, если боишься отгорания 0 - ставь разрядник, отрубает фазу при превышении напряжения.узо 100мА в квартире делать нечего. 30мА ставь.